热电阻软击穿的原因及热电阻软击穿故障处理

[复制链接]

21

主题

21

帖子

69

积分

新手上路

Rank: 2

积分
69
发表于 2019-11-15 11:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 pxwq 于 2019-11-18 10:07 编辑

热电阻软击穿故障表现是显示不准确,有时显示为溢出,有时显示波动,有时偏低。检查热电阻接线没有问题,既不漏电也不接地,用万用表测量感温元件的阻值正常,检查时一样问题也没有发现,搞得仪表工一头雾水。但测温回路在重新接线或重新送电后大多会恢复正常显示,但稍后或过几天又出现故障。这类故障很可能是热电阻软故障,只要更换为新的热电阻都能恢复正常。

热电阻软故障,有的文献将其称为热电阻软击穿,或热电阻齐纳击穿。

引发热电阻软击穿的原因
1、热电阻元件质量差,元件的绝缘电阻低,所用金属质量差,铂电阻元件制作工艺水平低就容易出现软故障。建议大家阅读“选对铂电阻元件 提高铂电阻质量和使用寿命”技术文章。
2、热电阻元件的工作温度经常在上限或下限附近,易出现软故障。
3、流过热电阻元件的工作电流过大,尤其是质量差的热电阻元件,在温度较高的工作状态下,测量回路激励电流大于0.6mA时易出现软击穿。

热电阻在脱离工作环境后能恢复正常,在低温下能正常工作,即软击穿故障消失,这是热电阻软击穿的重要特点,也为判断热电阻软击穿故障提供了思路。处理方法就是更换热电阻。